问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 工程造价管理 > 工程合同 > 提问

关于消防管道如何套取定额?

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人16969988 - 泥土工 2级  举报  

焊接钢管DN200消防入户,上反50公分,长4米,下反50公分,防结露,扯除旧管,二次进场等。 劳动内容是这样要求的 我该依次套取什么子目。望名师指点

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:0,消防,定额

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:无机保温砂浆与岩棉板的区别,与做法
下一个问题:钢板材多少钱一吨?钢构件制作安装多少钱一吨?
最佳答案
楼层: 1
回答人:60229593 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/6/3 10:59:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

套取1.安置新焊接钢管的长度。 2.破除局部管道的长度。 3.防结露保温体积。 4.进户防水套管。如果确实了产生了比定额规定运输距离长的二次运输,可以按实签证确定。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:91310658 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/6/3 12:04:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
套取1.安装新焊接钢管的长度 2.拆除部分管道的长度