请问:消防系统中防排烟风管是套用第九册《通风空调工程》相关子项吗?

已解决  --    --  0个回答  8次浏览0
提问人28987154 - 学 徒 1级  举报  

1、风管的制作、安置2、角钢法兰是否不另套子项3、风管支架(吊架)套本册定额吗。在此先向老师谢了,

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:风管,1,制作

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:山东省现在的工程一般用哪一定额、现在的定额人工是多少?
下一个问题:索赔费用的计算
最佳答案
楼层: 1
回答人:05735813 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/6/12 14:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1、薄钢板通风管道制作、安置项目中,包括弯头、三通、变径管、天园地方等零件及法兰、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括过跨风管落地支架,落地支架执行设备支架项目。2、角钢法兰、风管支架(吊架)的除锈、刷油另计。