提问人22270142 - 泥土工 2级  举报  

您好!请问在08安置定额河北)第二册中接线盒安置在什么情况下套用“接线盒”定额?什么情况下套用“开关盒”定额?(定额编号:2-1389 接线盒;2-1390 开关盒)

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:安置,定额,2

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于电气安装
下一个问题:关于凿墙洞后的问题
最佳答案
楼层: 1
回答人:36981117 - 学 徒 1级 - 提交时间:2013/6/15 21:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

电气安置中‘接线盒安置’与‘开关盒安置’定额子目的选择: 1、开关、插座、灯具盒、按钮盒以及弱电系统工程中各自终端插座盒的安置,均应该套‘开关盒安置’的子目。因为这些盒都是有开关、插座、灯具等进行盒体外貌遮盖的。 2、通常管道直接的直线段超长以及三通、四通平分支配管配线位置所设置的‘接线盒’安置,都应该套‘接线盒安置’的定额子目。因为所有接线盒安置都是有接线盒面板的。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:78256655 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/6/16 5:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
八角盒套用接线盒的定额 方盒套用开关盒的定额吸顶灯具套接线盒 壁灯套开关盒 开关插座套开关盒
楼层: 3
回答人:32949150 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/6/16 11:02:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
开关处的套开关盒,其他的灯、插座处的套接线盒的定额子目
楼层: 4
回答人:73865553 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/6/16 16:56:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
开关执行开关盒,其他的执行接线盒就可以了。
楼层: 5
回答人:35288227 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/6/17 2:26:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
第二册中接线盒安装在管线有接线盒、有照明灯具的情况下套用“接线盒”定额子目;有开关、插座的情况下套用“开关盒”定额子目。