室外管网土方开挖问题?

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人36651397 - 泥土工 2级  举报  

室外管网采暖给水同沟,采暖与给水管上下左右间距 如何敷设?土方怎么开挖(分几次开挖 还是一次挖成型)?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:室外,0,问题

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:市政工程中的定额
下一个问题:山东省市政定额中大型机械进出场费能有几次
最佳答案
楼层: 1
回答人:84930111 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/3 8:37:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

室外管网采暖给水同沟,开挖和敷设凭据下图;03R411-1 03R411-2

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:14756199 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/3 18:08:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
室外管网采暖给水同沟,采暖与给水管上下左右间距,就应该同槽开挖。
楼层: 3
回答人:17831634 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/4 2:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
共用管沟一般执行大开挖,看设计的具体布置;一般采暖管道管径较大,埋深较深,给水相对管径较小,一般水平布置的多;大多采用大开挖。
楼层: 4
回答人:07219458 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/4 8:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
室外管网采暖给水同沟,采暖与给水管上下左右间距 如何敷设?土方怎么开挖(分几次开挖 还是一次挖成型)?室外管网采暖给水同沟,采暖与给水管道多是上下布置,采暖管道直径一般比给水管道大,采暖管道在下,给水在上,也有要求是水平布置的。土方一般是一次开挖成型的。
楼层: 5
回答人:32228245 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/4 15:15:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
室外管网工程中采暖管道与给排水管道同沟敷设安装时,应该是根据热力管道与给排水管道平行敷设和上下竖直敷设的规范规定安全间隔距离,计算出共沟的开挖宽度以及开挖深度以后,放线进行一次性管道沟槽土方开挖的。