问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 其他工程 > 提问

安装避雷测试点

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人86549943 - 泥土工 2级  举报  

避雷系统中有引下线,但是有的引下线做测试点。一般引下线都是长度,请问引下线测试点套什么定额?是套断接卡子还是断接卡箱安置?避雷引下线断接卡子是全部的引下线都有吗?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:测试,一般,0

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于构造柱的问题
下一个问题:05YJW屋6(B1-50-F1)括号内50表示什么
最佳答案
楼层: 1
回答人:16730244 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/19 2:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

避雷系统中有引下线,但是有的引下线做测试点。一般引下线都是长度,请问引下线测试点套什么定额?是套断接卡子还是断接卡箱安置?套断接卡子,现在很少使用断接卡箱,避雷引下线断接卡子是全部的引下线都有吗?不一定,一般墙的四个角有

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:80083299 - 学 徒 1级 - 提交时间:2013/7/19 11:10:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
避雷系统中有引下线,但是有的引下线做测试点。一般引下线都是长度,请问引下线测试点套什么定额?是套断接卡子还是断接卡箱安装?(即测试点,套4-57接地断接卡子制作安装-----含箱)避雷引下线断接卡子是全部的引下线都有吗?(一般为对角线的两处,比较大一点的建筑为对角线的四处)。
楼层: 3
回答人:51055770 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/19 13:35:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、避雷引下线的敷设方式分为沿建筑(构筑)物引下、利用金属构件引下及利用建筑物主筋引下等方式,其中利用建筑物主筋引下在设计中广泛采用。2、引下线做测试点的目的是测量接地电阻,设置数量及位置见防雷施工图,每个测试点应计算“接地测试板”安装及“接地端子测试箱”安装。3、断接卡子主要用于沿建筑(构筑)物引下的避雷引下线,目前已很少使用。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号