空调板的保温是否计算工程量

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人11599791 - 泥土工 2级  举报  

图纸上标明空调板上下及周边都做保温刷涂料,计算保温工程量时是否按实际黏贴面积计算工程量并如外墙保温。

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:保温,计算,工程

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:税金的问题
下一个问题:电伴热带的计算按长度计算的话
最佳答案
楼层: 1
回答人:20651890 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/11 12:18:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

你的理解是对的,空调板保温工程量按实际黏贴面积计算工程量并入外墙保温。如果不抹灰就是结构表皮,如果抹灰就加抹灰层厚度,空调板一般按结构层计算;

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:91114438 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/11 15:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
空调板一般不需要保温;如果建设方要求做保温,你的的回答是正确的,即:计算保温工程量时“是”按实际黏贴面积计算工程量并如外墙保温。
楼层: 3
回答人:02778348 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/11 23:03:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
实际施工 是不作保温的
楼层: 4
回答人:80169004 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/12 1:26:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
根据设计图纸要求及按图施工,你的理解以及计算方式都是对的,应该据实全部计算并入外墙保温的工程量套项。
楼层: 5
回答人:29928054 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/12 8:55:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你好!不光是空调板,只要有保温的地方都要计算,因为外墙保温是按照实贴面积计算的。祝你成功。