列位前辈,防水止水螺杆的计算,其长度为800mm,间距为@360*360,在计算的过程中,暗柱转角的地方以及与其他墙交接的局部时如何计算的呢,再者计算时长度是否要扣除0.36呢?附图

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:计算,0,面积

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:吸音水泥砂浆是什么?要套用哪个定额?(河南2008)
下一个问题:防雷接地计算
最佳答案
楼层: 1
回答人:38830832 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/12 11:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

建议用墙的面积除间距面积计算,如总面积/(0.36*0.36),有误差也是很小的。“扣除墙与墙交接处得面积吗?还有,与暗柱交接的时候不是有转角吗?其面积又该怎么办呢”“L"转角按中轴线计算,“T"接头按内侧开始计算。千万不克用梅花型安排计算哦。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:20024190 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/12 17:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
暗柱转角的地方以及与其他墙交接的部分也是正常计算的 , 计算时长度也是不需要扣除0.36的;
楼层: 3
回答人:28569043 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/13 0:59:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
梅花型布置时总数除以0.707,矩形布置时长/0.36*宽/0.36