电缆头和压铜接线端子

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人94173545 - 泥土工 2级  举报  

我大概的理解; 1、16mm2以下的电缆不计电缆头按压铜接线端子计算。2、25mm2以下的电缆及电缆头都是干包式的。 3、ZR16mm2的套电缆头,NH套套焊接压线端子。4、电线10mm2以下都不计线箅子。 经验不敷,理解的也不到位,请妙手指点!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电缆,以下,0

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于插座开关的问题
下一个问题:广东2010定额A1-37:挖土机转堆子目有距离限制吗?多长距离内适用该子目?
最佳答案
楼层: 1
回答人:21929308 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/1 18:43:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

过错,低压电缆不分绝缘形式,按截面积在16-35mm2的都算做热缩式电缆终端头,10mm2及以下才华算做干包式电缆头,电缆头制作定额里包括端子的压接及主材,不消单独计算。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:78963497 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/2 2:43:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、16mm2以下的电缆不计电缆头按压铜接线端子计算。2、25mm2以下的电缆及电缆头都是干包式的。 3、ZR16mm2的套电缆头,NH套套焊接压线端子。4、电线10mm2以下都不计线箅子。 你的理解是对的。
楼层: 3
回答人:57405501 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/7/2 4:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
预算中电缆都要计算电缆头,线鼻子在电缆头里面包含至于电缆头方式干包式价钱便宜,所以一般都逃干包式电线10mm2以下套无端子接线