如下图 这个手孔井在路口圈连是什么意思 说明里面也没有写 只有一个四通手孔井的大详图 求大家指点 谢谢

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电缆,如下图,没有

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:请问小区供热管道应该套安装定额还是市政定额?
下一个问题:请问市政定额套用问题
最佳答案
楼层: 1
回答人:04295417 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/17 5:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

如下图 这个手孔井在路口圈连是考虑门路电缆尽量少地穿越主路段,电缆尽量布设在人行道便于检修,所以在门路转弯处均设置手孔井,方便电缆敷设。

手孔井之间连接的电缆/电缆套管,应该在设计图纸中的“配电系统图上有标注”或在配电箱的配电图上有标注,找找。如果确实没有,要与设计相同解决确定电缆型号、规格和电缆守卫管的材质、规格。


我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:59315009 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/17 13:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这是个路口,所有的穿线管必须埋在路基下面,一般不能轻易破坏路面,因此在各个管两侧需要设置手孔井,便于将来穿线,也便于将来线路调整或者更换,图纸标注了距离,但是没有显示配管,你可以根据图纸说明或者细部做法查询,市政线路一般设置细部做法或者断面图