灯具管线的计算

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人99124417 - 泥土工 2级  举报  

如图所示,图中未注明的是局部是穿BV-3*2.5的线,为什么与单联开关连结的局部是图中注明的是4线?该怎么计算管线长?是单联开关竖直偏向计算两线,水平偏向计算四线吗?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:计算,局部,如图所示

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:DN15的管线焊接上单丝头后,管线如何套定额,是焊接还是丝接
下一个问题:消防控制室内的图形显示装置和楼层显示盘都套重复显示器定额吗?
最佳答案
楼层: 1
回答人:52933388 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/19 21:39:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

如图所示,图中未注明的是局部是穿BV-3*2.5的线,与单联开关连结的局部是图中注明的是4线,那是因为有3线是过路线,通向下面卧室的,也就是相线、零线、PE线,再加一根开关控制线。

 


我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:65634752 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/20 4:57:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这4根线是1火、1零、1地、1控;

楼层: 3
回答人:53910783 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/20 13:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你好:需要增加一根控制线
楼层: 4
回答人:39968922 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/20 17:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
需要加控制线,控制线说白了 就是火线分出来,实际施工做法是,配电箱出来是3根线,遇到要接开关了,那么火线下来(零线和保护线不用下来)然后是几联开关就需要分出去几根线,比如3联开关,那么就是1根火线下来分为3根控制线去分别控制3个灯,那么开关那段竖直管道里面的线管就是1+3=4根,实际上也可以叫做4根火线(控制线和火线是一回事)。如图,平面上是4根线不用想就该知道是1根控制线+1根火线+1根零线+1根保护线;如果图上显示数目为5,肯定是3根火线+1根零线+1根保护线;图上标识的导线根数,不是绝对的,很多情况下是错的,那么是几根要具体判断,判断的准则就是控制一个灯只需要3根线,其他多的是控制其他灯的控制线和控制你这个灯的控制线重合了(共用一根管而已)。大原则是,火线必须先走开关,才能走用电设备(因为,不这样的话,检修的时候,即使把灯开关断了,人还是会触电)。