通风风管必须按要求做严密性试验。

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人57933897 - 泥土工 2级  举报  

请问这个风管严密性试验是包括在风管安置定额中还是通风系统调试定额中,还是要另外套定额?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:风管,定额,通风

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:照明线路里面2*2.5、3*2.5、4.*2.5,工程量是绑线长度还是延展开的单线长度
下一个问题:燃气工程各类阀门安装如何计取费用,那些包括法兰安装,包括一副法兰还是一片法兰?燃气工程决算具体流程
最佳答案
楼层: 1
回答人:43849641 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/10 18:53:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

通风风管一般不做严密性试验。风管严密性试验不是包括在风管安置定额中,也不是通风系统调试定额中,是要另外套定额计算。


我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:79702235 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/11 1:49:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

风管严密性试验包括在通风系统调试定额中。计取这个费用;

注意:内业里必须要有:风管严密性试验记录

楼层: 3
回答人:80440583 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/11 8:01:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

风管的严密性试验,检验合格后,才能进行系统调试,所以不含在通风的调试费里面,是包含在通风管道的制作安装费用中的。

楼层: 4
回答人:70311040 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/11 10:11:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
     这个风管严密性试验是包括在风管安装定额中,不是在通风系统调试定额中的。
楼层: 5
回答人:78920457 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/11 19:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

风管的严密性试验,检验合格后,才能进行系统调试,所以不含在通风的调试费里面。

需要套《通风管道漏光法检测》《通风管道漏风量测试》定额子目,另行计算。