问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

广东安装2010,关于电缆保护管

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人88122038 - 泥土工 2级  举报  

请教列位,为什么说明这样说,而定额还出现了直径100以下的守卫管敷设?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:广东,安装,关于

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:请问专家,我是一个0基础的学员,想学习安装造价可以吗
下一个问题:关于广东安装定额2010,电缆侨架
最佳答案
楼层: 1
回答人:87891914 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/2 1:20:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

子目明确是100管径子目,当小于100时按C.2.11章节套价。



我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:01788465 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/2 2:33:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电缆保护管是特定的,不同的套2.11章节相应子目。
楼层: 3
回答人:13433904 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/2 10:56:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这应该是定额编制人员的失误,前后没仔细对应好出的问题,你可以打报告给造价管理部门咨询,便于下次修订时改正。
楼层: 4
回答人:15794108 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/2/2 20:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这是个特例,不同于定额“以下”含本身的规定,这个DN100在以下之外,按保护管计,明白就行了不必纠结。