关于配电柜到配电箱电缆的问题

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人03593922 - 泥土工 2级  举报  

请问从地下一层配电间的配电柜到各楼层的配电箱的电缆是并联关系还是串联关系,1AL,2AL为配电柜···还有个问题···到每个层的配电箱都是1AL、2AL,是一主一备的意思吗

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电缆,问题,楼层

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:河南定额中法兰连接的阀门套什么子目
下一个问题:多叶排烟口300*(500+250)套哪个定额呢?300*(500+250)是什么意思呢?
最佳答案
楼层: 1
回答人:40572134 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/25 3:32:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

截图不完整,还要看一下1AL和2AL配电柜、以及AW和AL配电箱的系统原理图才华准确确定。凭据干线图来理解,配电柜1AL和2AL的出线电缆有2根,分别接楼层的AL箱和AW箱,因上图中的图例

没法确认是什么,有两种可能:1.是电缆分支接线箱,电缆在接线箱内并联;2.是预分支电缆中间接头。请结合设计说明和图例在确认。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:54734457 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/25 11:20:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你好:看系统图应该是并联的。