在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制消火栓泵,并接收其反馈信号

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人21429380 - 泥土工 2级  举报  

其中硬线是什么意思,

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:控制,消防,反馈

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:路灯控制箱挂在墙上套定额问题
下一个问题:请问下图的通风机风量号数对照表出自哪里?
最佳答案
楼层: 1
回答人:50990195 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/13 15:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

消防联动控制柜上安置手动直接控制盘(也叫多线制控制盘),接纳专用线路(一般为四芯控制电缆)敷设至消防水泵控制柜,线路直接与泵控制柜内的启动、停止和反馈触点连接,即可实现对消防泵的启动和停止,并接受其反馈信号,就叫做硬线连接。这种方法不接纳控制模块,欠亨过火灾报警控制主机和软件编程来启动消防泵,可靠性高。


我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:06827768 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/13 20:03:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这个是没有问题的,导线的线芯软硬是设计问题,一般硬线也是满足规范规定的
楼层: 3
回答人:19669940 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/14 1:39:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
硬线是指的单芯(铜)控制电线电缆,软芯是指一根线内多根(股)铜丝组成的线。