建筑消声室隔振弹簧如何施工?

已解决  --    --  0个回答  8次浏览0
提问人72628 - 泥土工 2级  举报  

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词: ,施工,钢管

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:建筑屋顶花园漏水原因是什么?
下一个问题:建筑普通玻璃如何变成节能安全玻璃?
最佳答案
楼层: 1
回答人:75519479 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 19:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

    隔振弹簧出厂前经逐个试压,在同级荷载下,其压缩高度基本一致。隔振弹簧的安置基座应严格找平,然后锚固弹簧,逐一检查无误后开始施工上部消声室底板和圈梁。 
    消声室上部墙体应逐圈往上砌筑,在同一水平面上四周荷载尽量控制相等,包管弹簧的受压变形尽量均匀,制止较大倾斜,并要求四壁笔直偏差≤10mm(总高度范畴内)。 
    1 确定弹簧受荷次数
    消声室的施工接纳48*3.5mm普通脚手架钢管,160根立杆和80根横杆用直角扣件拧紧稳定后,与弹簧一起蒙受上部恒荷载和上部施工荷载。56支弹簧与±0.000底板四周梁模板安置同时进行。弹簧以上箱体的恒载+模板及施工荷载为2824.45KN.48*3.5mm普通脚手架钢管应满足以下要求。 
    (1)、按轴心抗压强度条件,每根立杆的承载力为81.52 KN,160根立杆的竖向承载力为13043.2 KN,能满足蒙受上部恒荷载和施工荷载的要求; 
    (2)、扣件与钢管立杆间的摩擦条件为在拧紧螺栓的情况下,扣件与钢管之间能孕育产生足够的摩擦力,以通报来自横杆的荷载,并确保连接点稳定形。每根立杆的摩擦力为6.0 KN,160根立杆的摩擦力为960 KN,分级次数为2824.45/960=2.94,所以脚手架钢管立杆可分3次给弹簧受荷。 
    2 弹簧分级受荷的施工顺序
    第一次:±0.000标高底板恒荷载+2.1m高的墙体,圈梁和结构柱的重力荷载为949KN,待混凝土龄期28d后(强度达100%),开始对弹簧第一次加荷,即在钢管立杆上扣件下移18mm(分两次,每次下移9mm),弹簧受荷935.4KN .又经计算可知:每只弹簧压缩量1mm时,其竖向承载力为0.928KN;56支弹簧压缩量为18mm时,其竖向承载力为0.928*18*56=935.4KN 
    第二次:箱体四周的墙体,圈梁和结构柱施工完毕,其重力荷载为945 KN.实际在钢管立杆上扣件下移18mm,弹簧受荷为935.4 KN. 
    第三次:6.28m标高顶板施工结束,其重力荷载为523.4 KN.再在钢管立杆上扣件下移10mm,弹簧受荷为0.928*10*56=519.68 KN. 