问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

32m后张法超低高度梁高强混凝土泵送如何施工?

已解决  --    --  0个回答  8次浏览0
提问人72636 - 泥土工 2级  举报  

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词: ,混凝土,施工

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:32m后张法超低高度梁高强混凝土泵送配合比如何设计?
下一个问题:国外建筑施工技术状况是什么?
最佳答案
楼层: 1
回答人:97174994 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/3 0:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

    (1)制定施工细则要包管梁体混凝土的施工质量,试配合理的理论配合比是前提,合格的原质料是关键,施工控制也是至关重要的,这一点对高强混凝土更显得重要。凭据全面质量管理要领,剖析原因,寻找对策,针对原质料加强检查,混凝土的搅拌、浇筑、振捣、养护、拆模等工序,均凭据规范作了严格的规定,并在施工前对工人进行了岗前培训。 
    (2)混凝土拌制准确计量是包管混凝土拌和质量的基础,为此,制定了严格的质量管理制度。前几盘,逐盘检查计量器具示值,使之保存精确。投料全部自动化,精度控制在规范允许范畴之内。 
    (3) 浇筑浇筑用泵送施工,先浇筑完梁体,然后浇筑桥面钢纤维混凝土,2种混凝土浇筑间隔约3.5h.首先选择夜间低温施工,其次掺适量缓凝剂,将初凝时间延长至4h以上。进料口坍落度160mm,输送200m距离,入仓坍落度达130~140mm,泵压在28MPa以下,可泵性较好。 
    (4)蒸养要求混凝土浇筑完毕后,静停6h,升温速度5℃/h,升至45℃后恒温,恒温24h,试压,当强度达53.5MPa时,停汽、降温,降温速度5℃/h,约需6h. 
    (5)初张拉和终张拉混凝土强度达53.5MPa即可初张拉,拆完模就可施行初张拉,在15~20d龄期对混凝土抗压强度和弹性模量进行检测,当强度达68.5MPa以上,弹性模量达3.70×104MPa以上时,进行终张拉。 
    5  体会 
    (1)为包管梁体高强混凝土抗压强度和弹性模量满足设计要求,接纳最大石子用量法设计梁体混凝土配合比喻法是可行的。 
    (2)钢纤维混凝土为包管强度和弹性模量满足设计要求,突破了钢纤维混凝土通例砂率在50%~60%的限制,砂率降到了46%,包管了钢纤维混凝土的强度和弹性模量,拓宽了钢纤维混凝土的应用领域。 
    (3)钢纤维混凝土在低砂率状态下,乐成进行了200m远距离泵送,查阅资料,未见先例,实现了技术突破。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号