1.梁柱纵筋
  1)顶层端节点处是较容易出现问题的部位,应正确选择连接的结构详图,一种是柱纵筋伸入梁内,另一种是梁纵筋伸入柱内。前一种方法,柱纵筋伸入梁内与梁上部纵筋搭接长度≥1.5LaE,且至少要包管有65%AS1的柱纵筋伸入梁内,梁宽范畴以外的柱纵筋可以伸入现浇板内。当柱外侧纵筋配筋率>1.2%时,还应分两次截断,两个断点相距20d,当接纳后一种方法时,梁纵筋伸入柱内竖直段长度≥1.7LaE.当梁上部纵筋配筋率>1.2%时,也应分两次截断,断点相距20d,方法视柱施工缝留设位置而定。通常柱施工缝留在梁底或梁底下100毫米,多接纳第一种方法,当接纳第二种方法时,务必把柱的施工缝留在1.7LaE或1.7LaE +20d以下。 
  2)底部框架-抗震墙结构中的转换层的托墙梁上部纵筋,应按框支梁进行钢筋安置,而不克按一般框架梁来处理。《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(下简称《抗规》)7.5.4条第4款规定:“支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度应相符钢筋混凝土框支梁的有关要求”。这种情况下,柱施工缝务必留在外排纵筋的LaE以下。 
  2.箍筋加密区框架梁、框支梁箍筋加密范畴可依据《平法》结构详图按差别抗震品级选用,一般无多大问题,但框架柱箍筋加密范畴常存在较大问题,须注意以下几个方面: 
  1)底层柱。《抗规》新增一条:底层柱根加密区≥Hn/3,Hn为柱净高,柱根是指地下室顶面,无地下室时,应为基础顶面(柱基基顶)起算,实际施工时柱根加密区常没到达这一要求。 
  2)框支柱、角柱。框支剪力墙结构中,所有柱子箍筋都应沿全高加密,但是并非对所有角柱都要沿全高加密箍筋,只有抗震品级为一、二级时才需加密。高层建筑的主楼与裙房之间设有伸缩缝时,由于主楼与裙房的抗震品级是分别确定的,主楼局部的角柱可能需沿全高加密箍筋,裙房局部的角柱则可能不需要。
  3)特殊部位的柱。一般产生在楼梯间位置和填充墙部位。由于楼梯平台梁支承在框架柱上,往往使相邻两框架柱变为短柱(Hn/h<4),填充墙设置也会使相邻柱形成短柱,这些部位的柱应沿全高加密箍筋。 
  3.腰筋腰筋实际上包括三种情况,梁侧面结构筋、抗扭筋、框支梁腰部纵筋。《平法》体现的施工图中,结构筋标记是G,抗扭筋标记是N,两者作用不完全相同,结构办法不一样,须引起注意。 
  结构筋主要是为防备梁侧面孕育产生收缩裂缝而结构设置。结构筋伸入柱内的锚固长度为15d.来源:考试大
  抗扭筋是由抗扭计算确定的,目的是抵抗扭矩孕育产生的斜裂缝,这种钢筋伸入柱内的锚固长度应为LaE(La)。 
  由于框支梁是偏心受拉构件,其腰部的纵筋可以起到包袱拉力的作用,结构上要求直径不小于Φ16,间距不大于200mm,伸入柱内的锚固长度为LaE(La)。 
  4.悬臂梁纵筋施工中发觉的问题有:梁上部第一排纵筋切断和纵筋在端部弯下条件的判断有误。过去设计悬臂梁时,只要满足抵抗负弯矩的要求,除两根角筋通长安排外,悬臂梁施工图中一般将其余第一排纵筋在0.75l处截断,但《混凝土结构设计规规》10.2.4条明文规定“在钢筋混凝土悬臂梁中,其余钢筋不该在梁的上部截断。”这里的上部应理解为第一排,原因是悬臂梁全长受负弯矩作用,临界斜裂缝的倾角明显偏小,不允许截断。不该截断的纵筋是否需在端部弯下,视l与hb的关系而定,若l>4hb,则在端部弯下;若l<4hb,不消弯下。但此时务必通长设置,如梁上部纵筋有二排时,第二排纵筋可以在0.75l处截断 . 
  5.钢筋连接接头框架梁、柱纵筋连接要领在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)6.5.3条第四、五、六款均有规定。目前,梁、柱主筋已很少接纳绑扎搭接要领,焊接连接、机械连接用得最多,隐蔽验收时发觉的主要问题有:
  1)接头位置过错。接头位置要设在受力较小处。施工人员应掌握一定的力学知识,应当知道梁跨中正弯矩较大,支座相近负弯矩、剪力较大,柱端在水平力作用下弯矩较大,接头应尽量避让这些位置,事先要算好钢筋下料长度,梁上部纵筋接头尽量靠近跨中,下部纵筋(若要焊接)尽量远离跨中(建议设在梁箍筋加密区外且离支座ln/3的范畴内)。柱筋接头尽量远离柱端,所有焊接接头均应避让梁、柱箍筋加密区,确实无法避让时,宜接纳机械连接。 
  2)接头数量不相符规范要求。这主要是要理解“同一连接区段”的观点,它指的是35d且不小于500mm的长度范畴,凡接头中点位于此长度内的接头均视为同一连接区段的接头,并且要求纵筋焊接接头面积百分率应该小于即是50%.对机械连接接头,也应转变原来的做法,《钢筋机械连接通用技术规程》修订版将其分为三个品级,I级接头面积百分率不受限制,II级接头面积百分率不大于50%,III级接头面积百分率不大于25%.