问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因是什么?

已解决  --    --  0个回答  8次浏览0
提问人72760 - 泥土工 2级  举报  

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:混凝土,变形, 

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:建筑工程施工中各专业如何协调管理?
下一个问题:现浇钢筋混凝土楼板出现裂缝的主要情况是什么?
最佳答案
楼层: 1
回答人:19568591 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/3 4:56:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

(一)现浇钢筋混凝土楼板裂缝,主要是由混凝土温度变形和收缩变形引起的。钢筋混凝土梁、柱、墙、板等构件共处在同一个大气环境中,当环境的温度和湿度转变时,这些构件的混凝土相应都市孕育产生温度变形和收缩变形。由于体型上的差别,板的体积与外貌积的比值较小,在水平偏向上楼板的收缩变形一般均超前于(或大于)梁、柱、墙,使板内出现拉应力,梁内呈压应力。 
  另一方面是外纵墙与山墙在外界气温的影响下,经历热胀和冷缩的重复作用,它们的温差合力对房间沿外墙角部楼板,将孕育产生较大的主拉应力。 
  以上两个作用力的叠加,对板形成最倒霉状态,当板内拉应力超出了混凝土的抗拉强度,并且楼板变形大于配筋后混凝土的极限拉伸的时候,楼板内就会孕育产生裂缝。 
  裂缝的位置取决于两个因素,一是约束,二是抗拉能力。对楼板来说,约束最大的位置在四个转角处,因为转角处梁或墙的刚度最大,它对楼板形成的约束也最大,同时沿外墙转角处因受外界气温影响,楼板属收缩变形最大的部位;一般来说,板内配筋都按平行于板的两条相邻边而设置,也就是说,转角处夹角平分线偏向的抗拉能力最单薄。故大多数板上裂缝都出现在沿外墙转角处,并且呈45°斜向放射状。 
  (二)当前工程施工中,现浇钢筋混凝土楼板的混凝土普遍接纳泵送混凝土,其水泥用量、水灰比、坍落度等都比较大,石子半径又比较小,混凝土的收缩值比过去现场拌制的要大,为了抵抗楼板内受不均匀温差和收缩的影响而出现局部的应力集中,若外墙转角处楼板只按老规矩配筋,就不克适应转变了的新情况。 
  (三)楼板内埋设电线套管,特别是近些年来普遍推广使用的PVC管取代金属管以后,使板内有效截面受到差别水平的削弱。又因该管与混凝土的线胀系数不一致,粘结效果差,这时沿电线套管埋设偏向就有可能因为应力集中而出现裂缝。 
  (四)由于施工安排不当,楼板近支座处的负弯矩钢筋经常被操纵人员践踏下沉,又没有得到及时纠正,使其不克有效发挥抵抗负弯矩的作用。 

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号