谁有建筑施工现场防火制度?

已解决  --    --  0个回答  8次浏览0
提问人72843 - 泥土工 2级  举报  

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:防火,施工, 

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:建筑装饰施工企业的现场如何管理?
下一个问题:补偿收缩混凝土的施工及养护方法是什么?
最佳答案
楼层: 1
回答人:65470688 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/17 14:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

第一条 施工现场防火劳动,务必认真贯彻“预防为主、防消结合”的目标,立足于自防自救,坚持安定第一,实行“谁主管、谁认真”的原则。在防火业务上受公司和北京市公安消防机构的监督和指导。 
  第二条 施工单位应对职工进行经常性的防火宣布道育,普及消防知识,增强消防观念,自觉遵守各项防火规章制度。 
  第三条 装修工程施工期间,在施工范畴内禁绝吸烟,严禁油漆及木制作作业与动火作业同时进行。来源:考试大的美女编辑们
  第四条 施工现场的一切电气线路、设备务必由持有上岗操纵证的电工安置、维修,并严格执行中华人民共和国国家准则《建设工程施工现场供电安定规范》GB50194—93和国家建设部《施工现场临时用电安定技术规范》JGJ46—88的规定。考试大论坛
  第五条 电气设备和电线禁绝超出安定负荷,接头处要牢固,绝缘性良好;室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体断绝,室内电线不得直接敷设在可燃物、金属物上,要套防火绝缘线管。 
  第六条 照明灯具下方一般禁绝堆放物品,其笔直下方与堆放物品水平距离不得少于50cm. 
  第七条 临时设施内的照明务必做到一灯一制一保险,禁绝使用60W以上的照明灯具。 
  第八条 通常能够孕育产生静电引起爆炸或火灾的设备容器,务必设置消除静电的装置。 
  第九条 施工层面积在500m2以内,配备泡沫灭火机不少于2个,要包管消防器材的有效使用,出现喷嘴损坏、垫圈老化、内胆破损等情况时应予以抢修、报废和更新配置。