凭据原有设计图纸,本楼原初设计接纳的是扩孔灌注桩,桩基础考虑桩侧摩擦力,桩身长度9.5米。地质勘察申报显示,桩端持力层为粉砂层,容许端承载力400Kpa。主体为框架结构空心砖墙填充,层高分别为4.5m,3.5m,3.5m,原有结构混凝土强度品级C25,抗震设防烈度为8度。
  凭据工艺要求,原二层附加钢制设备需要移动位置。因为此钢制设备重量较大,将近35吨,利用原有屋面无法稳定,所以务必重新浇筑混凝土梁,预埋埋件才华稳定。因此设计小组商议决定将原有屋面整体揭除,重新浇筑梁板。
  我们接纳了中国建筑科学研究院体例的satwet三维空间结构计算软件对加层加荷后结构整体计算。(计算时凭据规范我们将混凝土和钢筋的强度乘以0.9的折减系数)。结果显示自震周期、层间位移均、底层柱轴压比均达不到设计要求,说明加层,加荷后建筑物整体的承载力,抗震能力不克满足要求,务必处理。 
  因此我们对底层柱接纳加大截面,外包钢处理,并在4.5米柱中部增植混凝土梁(原设计4.5米柱内侧无梁拉接),以此增加结构整体性。并将整体加固模型用三维空间结构软件剖析计算,计算结果显示各项指标均满足设计要求。通过核算,本建筑物虽然局部加高了两层,附加设备荷载增大了,桩顶附加内力却没有显著的转变。工程小组剖析,原有工程中附加设备荷载校大,受力漫衍点距离单柱较近,所以大局部荷载通过单柱通报到基础上。新增两层后,附加设备荷载受力点进行了调解,转变了荷载漫衍状况、传力途径,使力均匀通报到周围的基础,所以桩顶附加外力没有显著转变。原有桩基础满足使用要求,不需要处理。 
  总结剖析结果我们确定了加层加固整体方案: 
  1、将原有屋面揭除,重新浇注梁板,预埋埋件。 
  2、从基础顶底起将底层柱截面加大,其余柱截面外包钢加固。整个工程接纳减轻结构体系自重,加层不加荷的原则,接纳相应办法。我们调换了墙体质料接纳较轻的加气混凝土块砌筑,屋面接纳轻钢屋面。新浇筑的混凝土,比原有混凝土高一个标号。 