导线穿管、连接与包扎有什么问题如何解决?

已解决  --    --  0个回答  8次浏览0
提问人74522 - 泥土工 2级  举报  

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:导线,连接,一起

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:石灰岩的主要岩性特征是什么?
下一个问题:我国建筑企业工程总承包方面的发展现状及问题是什么?
最佳答案
楼层: 1
回答人:22839155 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/21 9:28:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1存在的问题
  (1)导线弯曲扭劲拉进电管,管内导线接头,导线色标混同;
  (2)导线连接五花八门,多股线不压鼻,多根单线压在一起,接头不搪锡,剥线东西把导线剪伤,螺栓少垫圈、弹簧片等;
  (3)包扎不紧密,工序不到位,仅用塑胶带或用黑胶布包扎,所用胶带、胶布过期不粘等。
  2原因剖析
  操纵人员思想不重视,对规范不了解。对种种颜色的导线需求量统计禁绝确,随便替代。对导线的连接工艺不熟悉,对导线包扎的工序不清楚。
  3预防办法
  (1)导线穿管前,检查钢管管口“纳子”和防护套。PVC管口“纳子”是否完好,检查管内是否有杂物淤塞,如果管内有杂物,用压缩空气(0.25Mpa)吹出杂物,也可用铁丝扎布条把杂物拉出管子;
  (2)放线要用放线盘缓缓放线,并把导线用棉纱包住把线抹直。导线颜色的使用,一般凡有三相导线(A、B、C相),色标用黄、绿、红色区别;单相相线用红色,零线用蓝色,PE守卫线用黄绿双色线;
  (3)裸露导线要搪锡,防氧化。在每个接线螺栓或接线端子上连接导线不超出2根,在螺栓接2根导线时中间应加平垫片。多股导线连接,宜接纳镀锌铜接头压接。吊装灯具引下线应用软导线并与吊链编织交叉在一起进灯罩,软线两端均应作保险扣,防备受力。对付单芯导线可接纳安定压线帽连接法.通常搪锡的线头都要把焊油渣清除洁净(用产业酒精擦),防备焊油氧化导线。管内导线严禁接头;
  (4)导线接头包扎,应先用橡胶带或黄蜡带(塑料带也可以)用力紧缠两层,然后用黑胶布或自粘性塑料带缠两层,包扎要紧密坚实,使绝缘带牢固粘在一起,防潮气侵入。