问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

防雷接地有什么问题如何解决?

已解决  --    --  0个回答  8次浏览0
最佳答案
楼层: 1
回答人:35926643 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/2 23:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1存在的问题
  (1)设计人员在轻型彩钢屋面板上设置Φ10镀锌钢筋作避雷网时,避雷接地极测试点说明不当;
  (2)防雷接地极,避雷网施工中,焊接不相符要求;
  (3)接地极电阻测试点设置不相符要求。
  2原因剖析
  设计人员对彩钢板施工不熟悉,施工人员对防雷安定不重视,或没有加入过培训,不知道如何施工或对设置防雷的观点不清楚,模棱两可,似懂非懂。
  3预防办法
  (1)设计轻型彩钢屋面板避雷网带时,如果稳定,要考虑怎样利用彩钢板;
  (2)现在的避雷接地极一般接纳桩基筋、基础筋焊接为一体,通过柱筋连接到避雷网。设计图上再出现“断接卡”测试点不当,应改为设置接地极测试点。测试点用2.5×25镀锌扁铁引进;
  (3)利用基础钢筋做接地极时,一般用内、外两根主筋,把整个基础内、外两根主筋一圈的搭接处焊牢,再把圈内纵、横基础两边的主筋与外围两根主筋搭接焊牢,有桩基的用两根桩筋按设计要求的点连接到基础主筋上,然后按图纸指定的柱筋(一般用外侧两根)焊接到基础主筋上作为引下线。为了焊接质量,往往要求各钢筋的搭接焊接处再用Φ10圆钢跨接。各焊接点按要求双面焊,焊接长度为各钢筋直径的6倍,不允许点焊。避雷网带用Φ10镀锌圆钢,钢筋对接时应双面焊,焊接长度为60mm,搭接处应平放;
  (4)在高层住宅防雷施工中,9层以上的金属门窗框应用2.5×25镀锌扁铁与接地筋焊接,防备侧雷击在门框、窗户上。从一层至顶层每隔一层的圈梁外围主筋搭接处跨钢筋焊牢,再接到避雷引下线的柱筋上作为均压环。 
在建筑工程中,消防、通讯、广播、照明、电缆敷设等项目的施工中或多或少存在以上现象。要提高工程质量,首先要提高施工人员的素质,加强管理人员的责任心,提高施工技术,只有这样,才华使工程质量得到包管。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号