如何做塔吊基础的防水?

未解决  --    --  8个回答  8次浏览0
提问人74586 - 泥土工 2级  举报  

如何做塔吊基础的防水?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:如何,基础,施工技术

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:楼顶已做了防水,但还是漏水,怎么处理?
下一个问题:地板空了不起掉怎么能修好?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 8 条 普通回答
楼层: 1
回答人:87915675 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/22 16:53:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
用抗渗混凝土
楼层: 2
回答人:75945431 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/23   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
塔吊基础好像不用做防水。
楼层: 3
回答人:91757696 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/23 2:31:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
在基础周边留置集水坑,水泵抽水就可以了啊
楼层: 4
回答人:41956973 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/23 6:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
由于塔吊基础埋在房号基础内,考虑基础渗水,一般采用预埋止水钢板
楼层: 5
回答人:80787196 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/23 14:25:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
常规做法就是在标准节上焊接一圈止水钢板。钢板宽度在200左右,在你那400厚度的基础底板中间位置即可。
楼层: 6
回答人:65397644 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/23 16:16:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
在基础周边留置集水坑   采 用抗渗混凝土
楼层: 7
回答人:58098561 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/23 19:39:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
如果塔吊基础在建筑基础内,做防水时,底部用与建筑物基础相同的防水材料做,最好两层,预留足够的搭接,塔吊基础砼采用与建筑物基础相同的抗渗砼浇筑,塔吊基础四周焊止水钢板。如果不在建筑物基础上,不用做防水
楼层: 8
回答人:10003661 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/24 2:33:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
常规塔吊基础比地下室筏板基础低一个筏板厚,待到塔吊拆除了给防水做好了浇筑混凝土