剪力墙穿孔的现场施工问题?

未解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人75004 - 泥土工 2级  举报  

刚来一个施工现场,通风管道都做的差未几了,就差一小段,这一小段是因为要穿过一个没有开预留洞的剪力墙的缘故,一直没有施工。由于风管的巨细为1250*500,很大,我们安置风管的工人不敢随便乱开。联系土建单位,他们强调这个洞开不了,对剪力墙破坏太大,联系业主(甲方),他们很不认真任的说,让我们自己开,如果我们的风管不穿过去的话,就可能通不过消防验收,求解决要领!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:施工,风管,我们

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:填充墙顶部采用立砖斜砌的方法作用是什么?
下一个问题:砌体填充墙问题?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 7 条 普通回答
楼层: 1
回答人:32370549 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/19 10:22:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
请原设计单位到现场协调解决。是否可以开洞。需要设计变更单。
风管平面位置修改,不穿过剪力墙。也要请设计单位到现场查看,并出具设计变更单。
这种大风管穿剪力墙都是按图纸预留的,如果没有预留洞。一般只能修改风管的平面走向。
楼层: 2
回答人:56455151 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/19 16:12:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
将问题提交结构设计.由其岀个设计变更通知书吧.
楼层: 3
回答人:13527846 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/19 20:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

只能让设计的结构与暖通专业协调了

楼层: 4
回答人:33378530 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/20 0:37:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这很明显是设计单位各专业没协调好,业主(甲方)说,让你们自己开,是不负责任的。建议你们还是找业主,让他们找设计单位,由设计单位来解决这个问题。
楼层: 5
回答人:25927196 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/20 7:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这就可以让设计给你担责任了啊。我去年监理的工程也有类似的问题啊。是负二层的正压送风井未设计,最后都是设计承担的责任啊。抓住土建图纸没有预留的问题让设计承担责任。最好让建设方跟设计交涉。
楼层: 6
回答人:17751069 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/20 12:29:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
可以考虑做支撑,减小空洞的长度。
楼层: 7
回答人:19337764 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/20 19:31:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
还是请建设单位出面协调结构设计与暖通设计解决此事,有修改出具设计变更单。