框架结构填充墙构造柱问题?

未解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人75007 - 泥土工 2级  举报  

框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置结构柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土结构柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置结构柱,设计也没个明确说法,请高人指点一下!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:结构,设置,填充

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:构造柱与框架结构一起施工行吗?
下一个问题:打桩检测方案?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 7 条 普通回答
楼层: 1
回答人:80922867 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/15 4:29:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、中间有大门窗洞口的话2边都要设构造柱并且窗台下的矮墙也要加构造柱
2、中间为小门窗洞口则在一边加构造柱就可以了
3、设构造柱洞口的大小有设计确定,一般2.4米以上就要设置。
楼层: 2
回答人:29042819 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/15 6:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

应该设构造柱,构造位置可设于窗框的一侧,同时也可作为窗框。

楼层: 3
回答人:82973911 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/15 11:39:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应该设置,中间有门窗的就更应该设置构造柱了。窗户的两边根据规范和一般的设计要求(江苏地区)都应该设置构造柱或者混凝土窗框。
楼层: 4
回答人:73545 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/15 19:13:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
洞口宽度大于2M时应在两侧设置构造柱;砌体无约束端必须设置构造柱;长度大于5米应增设艰巨不大于3米的构造柱,套哪一条都需要设置。
楼层: 5
回答人:31565474 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/16 3:06:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
墙长大于5米要设置构造柱,中间有窗的应在窗边设置构造柱
楼层: 6
回答人:30267715 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/16 7:03:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应该设构造柱,构造位置可考虑设置于窗框的一侧或于窗框的两侧。
楼层: 7
回答人:10347623 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/16 13:20:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
监理人员是按照规范要求做的!