关于挡土墙的问题?

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人75028 - 泥土工 2级  举报  

先有一挡土墙,设计思路如图:
问题一:这样设计会不会导致原有挡土墙不稳地引起不均匀沉降?
问题二:由于混凝土基础是已经施工了的,上边的挡土墙要怎么处理?会不会导致上边的挡土墙侧滑?
问题三:这个有没有比较好处理方法,挡土墙上边还是个小区门路,具体位置未定啊

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:上边,设计,导致

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于现浇箱梁设置水泥混凝土调平层对施工必要性的问题?
下一个问题:在全站仪测量中设置棱镜常和设置大气改正值或气温、气压值这个对测量结果影响大不?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:73673 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 12:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
上面后加的挡土墙不小,只要下面的能承受的住。
原挡土墙是什么情况,现场情况不清楚,总高差不清楚,存在风险。

楼层: 2
回答人:83138602 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 14:59:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
有一定风险。
楼层: 3
回答人:67449615 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 20:33:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
问题一,因为作用在不同的基础上,回填的地方不一定沉降稳定,所以,一定会产生不均匀沉降。问题二,新建挡土墙底部宽度不一定满足稳定性,因此,在动荷载及其它外力的作用下,一定会产生划移。问题三,把下部挡土墙拆除,重新设计挡土墙,既满足使用要求,有避免了不安全因素的产生。