如何区分双向板和单向板?

未解决  --    --  5个回答  8次浏览0
提问人75041 - 泥土工 2级  举报  

请问高人现浇结构中在,现浇板怎样区分双向板和单向板?哪里规定的?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:区分,如何,请问

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:采用什么办法减少混凝土碳化深度
下一个问题:顶板打高了5公分怎么办?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 5 条 普通回答
楼层: 1
回答人:17027805 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/9 16:58:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
根据《砼结构设计规范》GB50010-2002的规定如下:
10.1.2 混凝土板应按下列原则进行计算:

1、两对边支承的板应按单向板计算;
2、四边支承的板应按下列规定计算:
1)当长边与短边长度之比小于或等于 2.0 时,应按双向板计算;
2)当长边与短边长度之比大于  2.0,但小于  3.0  时,宜按双向板计算;当按沿 短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;
3)当长边与短边长度之比大于或等于 3.0 时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
楼层: 2
回答人:75030 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/9 22:13:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
单向板和双向板主要是从以下三个方面考虑的:
所谓单向板:
从长短边比值看,按弹性理论长短之比大于或等于3,弹塑性理论长短边之比大于或等于2。
从受力上来看,长跨方向的弯矩可以忽略不计,板上荷载近视认为只沿短跨方向传递给长边,板只在长边方向受到支撑。
从配筋来看,分布钢筋与受力钢筋垂直,并且布置在受力钢筋的内侧,主要的作用是固定受力钢筋,将荷载均匀传递给受力钢筋。承担由于温度等原因引起的应力。
所谓双向板:
从长短边的比值看,按弹性理论长短边之比小于3,弹塑性理论长短边之比小于2。
从板的受力来看,是沿着板的两个方向传递给四边支撑的,直接把弯距分配给板的两个方向的钢筋。
从配筋来看,双向板的两个方向的钢筋都是主筋,没有付筋的,一般眯说双向板都要双向配筋的,不在配分布筋。对于双层双向配筋,底筋和上部负筋都贯通。在空间上双向板有更好的刚度。
楼层: 3
回答人:97894688 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/10 4:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
板长大于2倍板宽的为单向板,板长小于2倍板宽的为双向板。
楼层: 4
回答人:77742818 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/10 9:33:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按长边与短边的比值来看 ,长边 与短边纸币大于2是按双向板,否则则是单向板
楼层: 5
回答人:11227456 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/10 15:33:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
四边支承板长短边长度比大于等于3.0时,板可按沿短边方向受力的单向板计算;此时,沿长边方向配置规范第 10.1.8 条规定的分布钢筋已经足够。当长短边长度比在 2~3 之间时,板虽仍可按沿短边方向受力的单向板计算,但沿长边方向按分布钢筋配筋尚不足以承担该方向弯矩,应适度增大配筋量。当长短边长度比小于等于 2 时,应按双向板计算和配筋。