顶板打高了5公分怎么办?

未解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人75042 - 泥土工 2级  举报  

主楼地下二层顶板,为空心板 抗浮不到位 标高打高了五公分 建筑做法五公分 该怎么办?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:公分,怎么,地下

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:如何区分双向板和单向板?
下一个问题:玻璃幕墙及铝板幕墙要做的试验和复试有哪些?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 7 条 普通回答
楼层: 1
回答人:73735 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/30 2:21:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这个好玩了呢,标高打高了5CM,这一层的层高就小了
个人建议:5CM的做法只要不影响管道可以做成4 cm甚至3cm  剩下的均分到向上各层去。因为是空心板 你不可能向现浇板一样开凿的
楼层: 2
回答人:62783873 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/30 8:58:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
先找设计院复核一下其承载能力是否满足要求,如果能够满足的话,请设计单位提出具体的设计修改。如果不满足设计的承载力要求,设计院会给出具体意见的。
楼层: 3
回答人:57341778 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/30 15:14:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
只要符合设计要去就好。上层施工时标高抬高5cm好了。只要保证每层的高度总高高个几公分甲方也不会说什么的啦。
楼层: 4
回答人:05582846 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/30 16:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不影响使用功能的情况下,毕竟是地下二层,和设计和甲方沟通一下,看看能不能变动一下,个人觉得这不是大事,别瞒着,要不然到最后不好交代。
先和设计沟通吧
楼层: 5
回答人:59664755 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/30 18:22:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
在地下?=多大的事?常见去了,哈哈。
楼层: 6
回答人:37611549 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/31 0:57:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
可以跟设计方沟通一下。这个很好解决的。。
楼层: 7
回答人:63635873 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/31 3:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
主要看打高的程度如何而确定处理方法,如果超高在允许误差以内,可以不处理。如果超过允许误差,而且影响下步施工的,则需要凿除,可采用人工錾子剔凿。如果超过允许误差而不影响下步施工,我认为可找有关部门协商,不作处理为好。