求助!二布六涂防水做完后起拱怎么处理。?

未解决  --    --  5个回答  8次浏览0
提问人75047 - 泥土工 2级  举报  

基层是泡沫砼,2CM砂浆找平,隔汽层,二布四涂防水,做完后一天就开始起拱了,起拱高度大抵25CM ,我做的防水全部作废了吗?请大神们给出出主意,谢谢!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:求助,怎么,处理

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:预制装配式停车楼安装现场?
下一个问题:梁300,墙240,抹灰时候遇到问题了,怎么处理?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 5 条 普通回答
楼层: 1
回答人:58044131 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/4 16:53:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
起包的原因,可能是因为里面水分挥发没有出路。
楼层: 2
回答人:71115928 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 0:18:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
把里面的水蒸汽放出来,再用防水材料将此处封闭
楼层: 3
回答人:93864262 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 9:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
做排气管把气排出去就不起拱了
楼层: 4
回答人:02997514 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 17:49:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
卷材下有水,因热膨胀造成10-200mm大小不等的鼓泡。主要措施如下:
1、找平层的平层、清洁、干燥和基层处理剂应涂刷均匀
2
、材料在运输和存放过程中避免浸水和受潮,
3
、不得在雨、雾、大风天施工
4
、层面基层干燥有困难时,应采用排 气屋面作法(单层外露不宜使用)
5、沥青卷材施工时应处理好基层粘贴材料与卷材压实粘好
6
、高聚物改性卷材施工时,加热要均匀、充分,并趁热推滚和用压辊压实,排除卷材下的空气。
7胶粘剂应做到均匀一到,应在胶粘剂干了后(不粘手)才能铺贴卷材。

楼层: 5
回答人:32056324 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/6 0:15:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报