问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

高层住宅二层、三层剪力墙砼浇筑出现冷缝有何危害,如何处理?

未解决  --    --  8个回答  8次浏览0
提问人75074 - 泥土工 2级  举报  

高层住宅二层、三层剪力墙砼浇筑时,由于浇筑工人原因导致出现冷缝,局部是因为振捣不到位,局部是因为剪力墙浇筑时混凝土提供跟上不,导致3处墙拆模后出现较长的冷缝,请问有何危害,对结构稳定性有影响吗?又该接纳哪些办法进行处理?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:出现,高层,住宅

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:木结构受雨淋,如何去潮湿斑迹?
下一个问题:土方回填资料?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 8 条 普通回答
楼层: 1
回答人:96418938 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/11 21:14:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
注意观察是否会加大,如会加大就要注意。
楼层: 2
回答人:38292979 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/11 23:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
平时注意观察 不行现摸水泥砂浆

楼层: 3
回答人:24546219 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 6:24:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按照结构整体考虑,属于地震最大剪力区域,建议进行加强,可采用钢纤维细石混凝土进行加强。
楼层: 4
回答人:98804652 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 8:42:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
做好施工缝的测量工作,看施工冷缝是否进一步发展,若没有继续增大,不用处理。
楼层: 5
回答人:66419090 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 16:23:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一般不会有什么大的问题,但肯定是对结构有影响的,还要看缝的大小,在地震多发区要加固,一般的地区自行修补就好。
楼层: 6
回答人:93153220 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 18:39:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
用比原混凝土标号高一级的水泥砂浆补上即可。
楼层: 7
回答人:74904892 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/12 20:53:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按照结构整体考虑,属于地震最大剪力区域,建议进行加强,可采用钢纤维细石混凝土进行加强。
楼层: 8
回答人:17308648 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/13 0:13:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
建筑大体积版浇捣混凝土造成的冷缝,如大面积的地下室承台及底板钢筋混凝土浇捣呢?怎么处理?(混凝土的冷缝在施工中时严禁出现的,发现此类问题难处理。冷缝形成后,若处理不好,蓄水后肯定要出现渗漏)
方法1:一是将表面凿毛处理,然后高压水冲洗干净(使用1:2水泥砂浆结浆,再从新浇捣上层混凝土)。
方法2:采用化学粘结剂。
方法3:挂钢丝网。
方法4:凿加锚固钢筋。