问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

主楼地下室梁出现贯通纵向裂缝的原因?

未解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人75078 - 泥土工 2级  举报  

主楼地下室顶板梁出现贯通裂缝,主要原因都有什么,设计上的原因多未几?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:地下室,出现,原因

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:cad2007/8版求字体库?
下一个问题:求篇小区排污管道改造的施工组织设计方案参考参考,谢谢?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 7 条 普通回答
楼层: 1
回答人:85603726 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/4 19:15:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
给个图片看看啊!
楼层: 2
回答人:74486 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 0:26:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

裂缝部位在哪里

楼层: 3
回答人:95681052 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 7:02:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

图片、图纸都附上,方便大家参考。

楼层: 4
回答人:88946817 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 14:12:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

可能梁的截面积不够!

 

楼层: 5
回答人:06663500 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 16:08:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
振捣不密实,不到位,拆除模板过早,混凝土质量问题等等。。。。。
因素太多
楼层: 6
回答人:14843386 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 21:24:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
地下室顶板的配筋一般都很重,设计上应该是没什么问题的,更多的是施工中的原因,比如上荷载过早、比如模板支架的搭设、比如养护、比如混凝土浇筑和处理
楼层: 7
回答人:01074308 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/6 6:16:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
拆除模板过早,混凝土质量问题等......