问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

顶托伸出长度的问题?

未解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人75086 - 泥土工 2级  举报  

    脚手架规范里规定:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超出(300mm,插入立杆内长度不得小于(150mm
    模板安定技术规范也有规定:支模钢管立柱顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,务必楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于(200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于(3mm),安置时应包管上下同心
    顶托丝伸出长度我们一般是300,但是模板规范规定的200怎么搞?到底是我理解错误??

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词: ,长度,规范

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:柱子内部疏松如何处理?
下一个问题:建筑安全软件哪几个较好?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 7 条 普通回答
楼层: 1
回答人:53085498 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/29 3:13:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

模板支撑架安全技术要求高

楼层: 2
回答人:17473553 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/29 4:50:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
如果是高、大模板支撑系统就取200mm。
楼层: 3
回答人:02469120 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/29 8:41:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
模板规范是针对整个模板工程来说的,相对要求较高。你说的顶丝外出300是我们在平时施工中的做法,虽没有出事,但不合规范,只是在施工中也没多少人去较这个真而已。高大模板工程时,还是按规范操作好些。
楼层: 4
回答人:72539 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/29 9:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
必须按规定要求施工,如果个别长了另增立杆补强或纵横水平杆补强。
楼层: 5
回答人:84510090 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/29 11:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按规定要求施工
楼层: 6
回答人:64336321 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/29 19:10:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
JGJ162-2008的规范已经很早了,很多的规定并不适用于现在的施工了!
JGJ130-2011中,6.9.6条,可调支托螺杆伸出长度不宜超过300mm。
GB50666-2011中,4.4.8条,螺杆伸出钢管长度不宜大于300mm。
JGJ300-2013临时支撑结构技术规范中,5.1.5条,可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm。
所以,还是建议在施工中,按照300mm施工即可!
楼层: 7
回答人:92927735 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/30 1:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
要按照最新行业规范施工的,一般是小于30,大于15,脚手架规范上有,当然要根据每个地区的不同,以砖家论证为依据

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号