问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

地下室垫层下的5cm的聚苯板有何作用,可以去掉不?

未解决  --    --  11个回答  8次浏览0
提问人75158 - 泥土工 2级  举报  

就是上面的。。。我们工程是桩筏基础,筏板下的垫层下右5cm的聚苯板,有什么作用?请列位大大援助解决哈。。谢谢中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:交流,垫层,中国

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:转换层漏水,有办法补救吗?
下一个问题:求助一下,承重墙能不能敲?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 11 条 普通回答
楼层: 1
回答人:29330842 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/18 19:25:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
第一、如果你说的是全地下室又是在筏板基础的垫层一下,地基土质干燥,应该可以去掉,对节能不起一点作用。如果地基土质存在较大碱性就不能取消。虽然对防水、和防潮的作用也不大,但会起到抗碱作用。第二、是否地基土质存在弱泥岩现象?如果有就不可以,因为泥岩遇水膨胀不适合直接做基底,可能设计不想换土处理,此方法起缓冲作用很好,就不能取消。
楼层: 2
回答人:35928121 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/18 23:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不可以去掉,根据节能规范,地面节能是其中一个节点,规范中有专门的相应规定,如果审图中心通过后去掉节能方面还得重新审图(行政审图)。
楼层: 3
回答人:37772171 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/19 9:08:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你好。在一楼的朋友说的是一种。我在这里补冲一点。在这里它的作用还有是防水。
楼层: 4
回答人:36479640 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/19 12:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
患有一种是做隔离使用的,不能去掉的
楼层: 5
回答人:57498935 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/19 17:28:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
地下室聚苯板对防水层起保护层作用,可以取消,但应采取其他措施对地下防水层进行保护。
楼层: 6
回答人:04846473 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/19 23:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不能去掉的,一楼意见很好
楼层: 7
回答人:87531720 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/20 2:11:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
聚苯板主要是起保温作用的,按照节能设计要求,地面是要做保温处理的,但地下室地面一般不做,顶棚要做的,你要联系设计人员,是不是设置错误。
楼层: 8
回答人:69253845 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/20 10:50:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
我认为不能去掉!基础筏板的受力情况是和顶板相反的;基桩在楼上传来的荷载的作用下会有沉降,此时筏板下的基土就会产生向上的反力;使基础筏板的受力情况变的很复杂。这时聚苯板就起了很大的作用(涉及结构问题,不是一句二句话能说清楚的)。
设计单位既然设计了,就肯定有道理;具体情况可以请教设计人员。
楼层: 9
回答人:73220 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/20 14:36:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
因为此工程为桩基,筏板只是防水底板,设置50cm的聚苯板主要是考虑如果桩基沉降时,会在桩基和筏板交接处产生裂缝,设置苯板后对筏板起到缓冲作用,防止此部位产生裂缝。这个问题在我工程遇到过,是我请教设计院后得到的答案。
楼层: 10
回答人:69131768 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/20 16:33:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
很简单! 地下室设计 聚苯板  主要是  为了  防潮!
楼层: 11
回答人:98714874 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/20 20:53:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
地下室设计聚苯板主要是为了防潮,是做隔离使用的,不能去掉!

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号