问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

钢结构的砖砌体防火墙与钢柱如何构造连接?

未解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人75182 - 泥土工 2级  举报  

如题,我设计的一个钢结构厂房,中间防火墙务必用砖砌体墙,不知道砖砌体墙与钢柱是否需要连接?如何进行连接?有没有这方面的图集?钢柱跨度约8米,防火墙高度大抵20m,砖墙砌体用蒸压灰砂砖,是不是每隔1.5米就要设圈梁了?造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:行业,防火墙,连接

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:复杂地基问题
下一个问题:04SG330混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 7 条 普通回答
楼层: 1
回答人:89989419 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/25 8:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
20米高的自承重墙还是没见过,估计不好做,问题不光是个柱子连接,墙的稳定和强度也要充分考虑,毕竟相当于7层楼高了.
楼层: 2
回答人:83824493 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/25 13:14:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
砖砌体墙与钢柱必须连接,在钢柱上面焊接直径为6毫米的钢筋,有这方面的图集。防火墙按照规范要求,净长大于五米的墙体中间设构造柱,墙体高度大于4米的墙体设圈梁。
楼层: 3
回答人:26321513 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/25 15:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
墙体与柱连接时,@500设一道墙体与柱拉结筋(2园6与柱焊接,焊口要处理:除锈、防锈、防火涂料),墙体高度圈梁及构造柱设置参考《建筑物抗震构造详图》03G329-1(34页)
楼层: 4
回答人:08076758 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/25 20:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、钢柱砖墙的连接如上图。
2、圈梁一定要有的,至于是否需加构造柱和其它的可以查砌体规
楼层: 5
回答人:77030402 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/26 0:20:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
体要按砌体结构来验算高厚比了
楼层: 6
回答人:53608746 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/26 9:39:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
20M的墙?没有搞错吧?
楼层: 7
回答人:72469032 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/26 13:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
20m高的自承重砌体墙,高厚比太大了,蒸压灰砂砖的承压才多少啊,估计墙没砌完就塌了。建议重新设计,注意结构规范要求

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号