地下室人防问题讨论?

未解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人75200 - 泥土工 2级  举报  

人防地下室设在地下二层时,地下二层顶板荷载除了自重、活载及人防荷载外,还需不需要考虑地下一层顶板垮塌下去的荷载?地下一层为普通地下室,不设人防

中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:地下,地下室,交流

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:主楼柱子在地下室底不在同一标高,如何处理?
下一个问题:小桁架支撑于高度大的桁架上,构造怎么处理啊?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:47601810 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/4 20:20:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这个不需考虑
楼层: 2
回答人:27161338 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/4 23:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不考虑。
楼层: 3
回答人:20922612 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 4:50:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

不用考虑提供优质回答将得到更多支持:1)支持原创,结合实践经验说明;2)提升威望,奖励准确、全面的内容(结合相关资料、书籍,温习巩固您的专长);3)灌水无意义,影响个人帐号形象。

楼层: 4
回答人:09876008 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/5 14:02:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1. 根据《人民防空地下室设计规范》,防空地下室的等级划分是针对战争时期而对地下室命名上的定级。
分为常5级、常6级、核4级、核4B级、核5级、核6级、核6B级。
能够抵御核4级、核4B级、核5级、核6级、核6B级的防空地下室被称为甲类防空地下室。
能够抵御常5级、常6级的防空地下室被称为乙类防空地下室。
防常规武器抗力级别5级和6级;防核武器抗力级别4级、4B级、5级、6级和6B级。

2. 国家和省确定的人民防空重点市、县的城市新建民用建筑,按照国家有关规定修建防空地下室。
(一)新建10层(含)以上或者基础埋深3米(含)以上的民用建筑,按地面首层建筑面积修建6级(含)以上防空地下室。
(二)新建除一款规定和居民住宅以外的其他民用建筑,地面总建筑面积在2000平方米以上的,按照地面建筑面积的2?D5%修建6级(含)以上防空地下室;
(三)开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区除一款规定和居民住宅外的新建民用建筑,按照一次性规划地面总建筑面积的2?D5%集中修建6级(含)以上防空地下室;
按二、三款规定的幅度具体划分:一类人民防空重点城市按照4?D5%修建;二类人民防空重点城市按照3?D4%修建;三类人民防空重点城市和其他城市(含县城)按照2?D3%修建。
(四)新建除一款规定以外的人民防空重点城市的居民住宅楼,按照首层建筑面积修建6B级防空地下室;
(五)人民防空重点城市危房翻新住宅项目,按照翻新住宅地面首层建筑面积修建6B防空地下室;
任何部门和个人无权批准减免应建防空地下室建筑面积,或者降低防空地下室防护标准
   所以,根据《人民防空地下室设计规范》,地下二层不需要做人防设计,谢谢。