悬臂浇筑预应力混凝土连续梁桥横隔为什么会出现裂缝?

未解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人76335 - 泥土工 2级  举报  

本人正在进行预应力混凝土连续梁桥的悬浇施工,前几天在边跨合拢后进行底板预应力张拉完成后发觉在6#块、10#块的横隔板过人洞上下方居然有裂缝,连忙全桥检查了一遍,发觉所有横隔均有这种现象,连未张拉,未合拢的都有。查规范一些技术书跟我们的图纸一比较,发觉设计未在过人洞四周加设加强钢筋。我想问问列位,这个加强钢筋是务必有的么?这个裂缝是怎么形成的?桥产生扭转的时候横隔受不住剪力,所以产生裂缝?造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:行业,发觉,混凝土

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:桥梁平面转弯段箱梁拼装产生的错台问题?
下一个问题:请问如何防止施工车辆粘起透层油?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 1 条 普通回答
楼层: 1
回答人:72331539 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/26 23:32:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
加强钢筋是必须设置的,开孔处都应该设置的.如果不是支点处的隔板应该不是受力构件,只有在抗扭的时候才可以发挥作用.建议增加加强钢筋