这种情况该怎么打地基?

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人76349 - 泥土工 2级  举报  

    一尾水管道,管径600,hdpe双壁波纹管,砂基础,埋设在素填土层(承载力50),填土层约4m深,填土层下为软~流塑状淤泥质土(承载力50)约20m深,我该怎么处理地基?造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:交流,怎么,地基

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:农村道路建设对动植物的影响大吗?
下一个问题:桥梁基础不好,布桩遇到问题怎么处理?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:10246605 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/27 23:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

3楼说的我也赞成,砂包管是缓冲上部荷载对管道的压迫变形,而埋深3米的话,上部的活荷载对管道的影响力基本可以忽略,而固定荷载应该在管道自有刚度的承载范围内,你所面临的难题是,开挖沟槽后,基槽涌土问题,这个是老大难的问题,因为如果合同中考虑采用支撑围护,那就按照合同上采用支撑围护处理,需要严格按照施工方案执行,否则管道标高很难控制。如果没有考虑那就要依靠你自己的经验现场处理了,无外乎也是支撑加固或者换填之类的,但我建议在沟槽底部及边坡砂基础下面铺一层土工布,以免砂基础流失。另外这样做还可以有效的控制管道因施工荷载振动而偏移(仅对于你所说下层为流塑土层时)。

楼层: 2
回答人:73849 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/28 8:28:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
软~流塑状淤泥质土,采用砂基础好像不太合适吧?
楼层: 3
回答人:13715050 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/28 17:59:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
认为地基不用进行处理,理由是HDPE双壁波纹管很轻,里面的水比重也比淤泥轻,完全不需考虑以后管的自重变形,管周围埋上砂就行,波纹管有一定的变形能力。管面有三米多的回填土,地面荷载对管的影响已经很小,我不赞同管底换填硬化处理,反倒会引起日后的不均匀下沉。