问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 建筑装修 > 提问

商铺用电量在6000VA

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人87615071 - 泥土工 2级  举报  

我们开发建设了小食品批发城,在商场内间隔了各个小商铺,每铺位才9平方米,用电功率不敷6000W,中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园试问金商铺的电线多大平方的铜线最为适合!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:建设,功率,不敷

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:散水做法中
下一个问题:1:3水泥砂浆配比问题
最佳答案
楼层: 1
回答人:93905511 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/9 14:01:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

照明线路最好接纳阻燃塑铜线,不敷6KW功率接纳ZRBV4 电线 就可以满足要求

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:48778411 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/9 23:32:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这个要按照设计图纸来施工。经验数据的的话,不考虑后期扩展容量的话,6平方的线足够了。4平方的也可以用,但比较勉强了。
楼层: 3
回答人:58872734 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/3/10 3:56:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你好:导线的选择要考虑以下三点:导线的安全载流量,导线的机械强度和线路的末端电压降。你的情况只考虑导线的安全载流量就可以了。如果你是单相负荷6KW,那工作电流为6000W/220V=27.3A。另还要考虑你的导线敷设方式(不考虑后期扩展容量),如果是暗敷穿管要用BV-6mm2的,要是明设可采用BV-4mm2的。望能够帮助你。