闪光对焊是否适用于混凝土预制T梁主筋?

未解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人76964 - 泥土工 2级  举报  

预制预应力混凝土T梁,主筋连接是否可以用闪光对焊?为什么? 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:是否,混凝土,永远

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:固化路堆放场施工技术资料
下一个问题:在旧水泥混凝土路面上加铺沥青时,对于原有水泥混凝土路面的纵横缝有没有特别的处理?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 7 条 普通回答
楼层: 1
回答人:68111419 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/22 10:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
主筋连接可以用闪光对焊,但焊接接头必须抽样进行“抗拉试验”和“弯曲试验”。 
现在的高速铁路(客运专线)大跨度桥梁的梁主筋连接几乎都采用闪光对焊。
楼层: 2
回答人:14708608 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/22 13:43:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
预应力砼构建,一般采用高强钢丝或是钢丝束,这些钢丝是经过热处理或是冷拔处理,其内部的金相结构发生了变化,如要焊接,焊接时产生的高温势必破坏这种金相结构,因而一般预应力筋是不允许有焊接头的,除非是预应力构建中的非预应力筋。必有非预应力筋才允许焊接
楼层: 3
回答人:70232184 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/22 21:05:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
只有非预应力筋才允许焊接。
楼层: 4
回答人:54104020 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/23 1:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
是预制而不是预应力吧,预制可以,我以前施工的厂房用过。规范规定不宜采用可参见GB5.242-2002第19页上属第二行
楼层: 5
回答人:77220835 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/23 9:31:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
主筋可以采用闪光对焊,预应力筋禁止使用任何焊接方式连接。
楼层: 6
回答人:79911879 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/23 14:27:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

主筋若是非预应力筋可以闪光对焊。

楼层: 7
回答人:81345624 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/23 20:43:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
预制预应力混凝土T梁的主筋可以采用闪光对焊,但预应力筋禁止使用任何焊接方式连接。