问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 项目管理 > 提问

c50预应力空心板张拉,没达到设计预拱度,但张拉力达到了设计值,怎么办?质量有什么影响?

未解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人76989 - 泥土工 2级  举报  

c50预应力空心板张拉,没到达设计预拱度,但张拉力到达了设计值,怎么办?质量有什么影响?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:设计,空心,达到

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:高速公路工程中什么算是结构物
下一个问题:稀浆封层和沥青表面处治时,是先撒油再撒料,还是先撒料再撒油。
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:26505566 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/15 14:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

设计预拱度是理论计算值,预应力混凝土梁的标准设计文件中一般是不会规定必须达到多大预拱度值的,只会要求根据实际情况在台座设置向下的反拱度,来适当抵消张拉引起的向上的拱度,一般要求在二期恒载加载后不出现向下的拱度即可。

楼层: 2
回答人:35689287 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/15 19:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
根据以往设计文件,预拱度应明确,但张拉过程首先控制的是张拉设计值,相应预拱度应基本与设计要求值相接近,预拱度还取决于吊装前的停放时间,如果差别达20%的话,还是与设计沟通,避免桥梁断面制作误差的 影响
楼层: 3
回答人:96875978 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/16 0:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

空心板张拉是先张法,预拱度不足,可以先放20天左右的时间观察,放置梁板时一定要放在平整的地方以观察是否有改变,

若预拱度>1.5CM应该不会有问题的。

检查预应力张拉力及放张过程。

重新验算张拉计算书。

楼层: 4
回答人:44943413 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/16 4:05:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

设计预拱度是理论计算值,预应力混凝土梁的标准设计文件中一般是不会规定必须达到多大预拱度值的,只会要求根据实际情况在台座设置向下的反拱度,来适当抵消张拉引起的向上的拱度,一般要求在二期恒载加载后不出现向下的拱度即可。只要拉力值达到了设计值就行了,没必要非达到预拱度,如果你还不放心就和设计院的专家碰个面讨论讨论。