关于钢束理论延伸量计算问题

未解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人77003 - 泥土工 2级  举报  

“钢束理论延伸量”是指构件两端劳动锚之间,从零应力至设计控制力且对设计弹性模量作了修正后的钢束延伸量(计算时张拉应力接纳锚下控制力)。

请教列位前辈、大侠,小弟刚出来劳动,现在管梁场,以下有两点想问:

1、(红字局部),算钢束理论延伸量时

        (1) 设计控制力算法=1860*0.75*A?

        (2)设计控制力是不是锚下控制力? 

        (3)A应该接纳钢绞线拉伸检验申报中的面积,而不是设计面积?  

           注明:1860为抗拉强度准则值

中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

                 0.75为张拉控制应力和抗拉强度准则值换算系数

                 A为钢绞线总截面积(几根钢绞线的总面积)

2、(蓝字局部)算钢束理论延伸量时

    (1)设计弹性模量修正,是不是取钢绞线拉伸检验申报中弹性模量实测值的平均值吗?

    (2) 弹性模量实测值有3个,平均值应该就是3个数值之和除以3吧?

最好,希望哪位大侠针对以上每点回答,看对过错?由衷的谢谢

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词: ,设计,控制

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:5m多高的路堑边坡,坡顶是平地/果树林,稳定性还可以,但严格要求的话,该如何处理?
下一个问题:二灰土与水稳无侧限的一个问题
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 1 条 普通回答
楼层: 1
回答人:98146035 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/13 4:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1、A为钢绞线的公称面积 一般是直径15.2mm  截面积140mm2 。

2、设计控制应力就是你张拉的时候需要达到的张拉值,它反映在张拉油表上和钢绞线伸长量上,此称为张拉的“双控”。

3、可以看看检验报告中钢绞线的组成类型,就知道每一单束的面积了。

4、计算伸长值的时候可以去他们的平均值。不过影响是微乎其微的。一般是取1.95×10^5N/mm^2.以上回答仅供参考,希望对你有帮助。