问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 项目管理 > 提问

怎么处理才能使系梁下面的灌注桩不漏筋,系梁上面的立柱在设计范围内?

未解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人77020 - 泥土工 2级  举报  

钻孔灌注桩单排4根,桩直径1.5m,桩顶标高2m,河塘底表给-1m,其中一根偏差13CM,系梁宽1m为内包,问该怎么处理才华使系梁下面的灌注桩不漏筋,系梁上面的立柱在设计范畴内?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:怎么,处理,下面

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:请问钓鱼法(人字杆法)架梁最大能吊多重的梁?40mT梁142吨能使用钓鱼法架梁吗?
下一个问题:桥梁摩擦桩砼护壁必须拆除吗?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 2 条 普通回答
楼层: 1
回答人:49683986 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/16 13:11:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

楼主的问题不是很清析,如果桩头破除后,低于设计桩顶标高,低的多时可以采用支模现浇砼补就,若低的不多时,可以和联系梁及接桩一起支模浇灌,使钢筋保护层在规范允许范围内。

楼层: 2
回答人:32709765 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/7/16 19:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

你所说的是指桩偏位了?如果桩偏位了(偏差不能太大)13公分,可以考虑把系梁处的桩直径做大一点(保证柱子不偏),这样自然也就不会漏浆了。如桩是横向偏位则系梁可能会比原设计长或短。