提问人87612377 - 泥土工 2级  举报  

空调冷媒管在穿墙和楼板时需要设置套管,怎么确定套管规格?(设计说明没有说)

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:保温,规格,考虑

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:请教,是不是算所有电缆的时候都加2.5%
下一个问题:谁有给排水定额说明
最佳答案
楼层: 1
回答人:19315293 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/7 23:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

冷媒管的套管不但要考虑冷媒管自己的管径,还务必考虑冷媒管的保温厚度,中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园一般冷媒管的保温厚度是30mm,所以,预埋套管时套管的管径务必大于冷媒管的管径加保温管的管径。 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:66306053 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/8 3:31:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
穿墙套管,一般要比安装管道直径大两个级别。
楼层: 3
回答人:13706155 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/8 8:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

套管规格同管道的直径是一样的。查看套管的标准图,同规格的套管要比管道大两个规格。

比如:DN100的套管,是用DN150的管来做的,之间的缝隙用于填充官密封材料。

楼层: 4
回答人:75875 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/8 18:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按穿墙管道的管径确定套管规格选用定额,如DN100的钢管穿越墙体,定额按DN100选择套管,实际操作是比DN100大两个规格