5芯以上控制电缆是否需乘系数

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人32238359 - 泥土工 2级  举报  

5芯以上控制电缆是否需乘系数

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:控制,电缆,系数

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:BYJ(F)(3*10)中的(F)是什么意思
下一个问题:谁能具体的跟说防雷接地的跨接怎么数,好像挺麻烦的样子?
最佳答案
楼层: 1
回答人:99562106 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 3:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

你好:5芯的控制电缆不需要乘系数,因为控制电缆敷设是凭据6芯、14芯、24芯、37芯、48芯体例的,所以控制电缆敷设时对应相应的子母即可。造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:10556473 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 11:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电力电缆敷设定额是按三芯制定的,5芯电力电缆敷设按照定额乘以系数1.3,6芯乘以系数1.6,每增加一根定额增加30%,
楼层: 3
回答人:83668839 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 14:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
5芯以上控制电缆不需要乘系数,有单独的定额子目套取

楼层: 4
回答人:12976418 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 18:33:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不需要,控制电缆是按芯区分的
楼层: 5
回答人:41057828 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 21:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

5芯控制电缆不用换算,电力电缆因为定额编制时是按照三芯考虑的才需要换算。