问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

设备保温人孔是否需要扣除?依据是什么?

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人98606943 - 泥土工 2级  举报  

设备保温人孔是否需要扣除?依据是什么?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:定额,计算,设备

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:低压配电系统图怎么看?怎么看他有几个回路
下一个问题:设备保温人孔是否扣除工程量?依据是什么?
最佳答案
楼层: 1
回答人:49731866 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/23 9:10:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

设备绝热工程量计算时,不扣除人孔、管接口,并应按下式计算增加人孔、管接口劳动量。

S(㎡)=(d+2.1δ)*π*(h+1.05δ)

V(m3)=(d+1.033δ)*π*(h+1.033δ)

d---人孔或管接口直径(外径)

h---人孔或管接口高

2.1δ=(2δ+2δ*5%)-绝热层厚度允许偏差系数造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

1.033δ=(δ+δ*3.3%)-绝热层厚度允许偏差系数

 

86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

以上说明的来由:《全国统一安置工程预算定额工程量计算规则汇编》(1988年12月初版)第230页。虽然很老的定额,但只要不与后续定额抵触,那就依然生效。这些年后更新的定额,除了删掉少量已淘汰的施工工艺和增补因新质料、新工艺的使用而增加新的定额子目,其它绝大多数安置定额子目主要依据全国统一定额,各省结合本省情况换价,对应的通告本省定额,计算规则基本稳定,定额内所含的人、材、机几乎也是一样的。


我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:76708051 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/23 18:49:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
  设备保温人孔是需要扣除的,依据是如果这个人孔面积大于0.3平米肯定是要扣除的,否则就不用扣除。
楼层: 3
回答人:77238922 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/23 21:11:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

设备保温人孔要扣除。依据是定额说明:五、管道绝热工程,除法兰、阀门外,其他管件均已考虑在内;设备绝热工程,除法兰、人孔外,其封头已考虑在内。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号