图纸消防报警系统桥架长度从哪开始从哪结束呢

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人05653293 - 泥土工 2级  举报  

图纸消防报警系统桥架长度从哪开始从哪结束呢

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:消防,图纸,系统

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:铸铁下水管a型 50x1500 表示的是什么
下一个问题:怎样计算消防报警系统的电源线和信号线
最佳答案
楼层: 1
回答人:24270983 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/26 7:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

在电井里面的消防桥架是从负一层顶板底到顶层顶板底

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:57117405 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/26 14:10:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
图纸消防报警系统桥架长度从负一层开始到屋顶结束,仅垂直为桥架,水平方向均为管道。