强电中,一层有个总配电箱,安装高度1.5米。总箱引线到各层的配电箱,走向是怎么样的?

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人05530568 - 泥土工 2级  举报  

一层有个总配电箱,安置高度1.5米。总配电箱箱引线到各层的分派电箱,在电井内有竖向桥架。那总箱引线到各层时是往下1.5米走楼板进电井穿桥架?还是直接在1.5米处沿墙敷设穿墙进电井穿桥架?(AW总箱安置高度1.5米)

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:5米,直接,如果

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:两栋小楼的安装你们多长时间能做完?
下一个问题:2012定额中穿线分为照明、动力、护套线和软导线
最佳答案
楼层: 1
回答人:13015597 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/1 11:08:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

如果总配电箱在电井里就直接敷设水平管或桥架到笔直桥架造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

如果在外面的一般是线笔直到所在楼层的顶板,沿顶板再穿墙到电井


我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:75061 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/1 20:26:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

一层有个总配电箱,安装高度1.5米。总配电箱箱引线到各层的分配电箱,在电井内有竖向桥架。那总箱引线到各层是直接在1.5米处沿墙敷设穿墙进电井穿桥架。(AW总箱安装高度1.5米)

楼层: 3
回答人:95325196 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/2 1:20:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

你好:要看图纸的设计要求。

1、不能沿墙水平布管。

2、板内敷设管线,管径不得大于板厚的1/3。

3、管径较大只能沿地面以下敷设管线,到电井。