问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

请问:高层住宅,给水管试压,是只有水井中主立管试压吗?从水表到每个户型用水点的那段水管需要试压吗

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人95554351 - 泥土工 2级  举报  

若果开发商做的是精装修房,户内水管都铺好了, 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标那么户内水管是不是也都要试压呢?中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词: ,高层住宅,给水管试压

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:2012定额中穿线分为照明、动力、护套线和软导线
下一个问题:管道保温套项问题
最佳答案
楼层: 1
回答人:71656861 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/4 14:50:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

     高层住宅:1.给水管试压,i不是只有水井中主立管试压的,从水表到每个户型用水点的那段水管也是需要试压的。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:52462769 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/4 21:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

你好:只要是安装的给水管道无论是哪一部分都需要试压的,这是检查安装质量的一个主项,所以所有的管道都要试压。 但试压一般都含在管道安装子母中了。


楼层: 3
回答人:85813343 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/5 0:53:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

请问:高层住宅:1.给水管试压,是只有水井中主立管试压吗?从水表到每个户型用水点的那段水管需要试压吗?

都需要进行试压检验。

问题补充:

若果开发商做的是精装修房,户内水管都铺好了,那么户内水管是不是也都要试压

需要进行试压检验。

楼层: 4
回答人:95457871 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/5 7:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

都需要做打压试验


1、管道井内的管道试压一般按照分区进行,试压截止到水表的位置(或水表前的阀门),试验压力按照顶点的压力满足试验压力为准。若顶点达到试验压力时,底部的压力超过了管道能承受的压力则需要再采取分区措施

2、水表至户内的支管也需要打压,一般情况下这段管道为PPR或其他塑料管道,因其压力等级以及施工时间与管道井内的立管不一致,所以一般都是单独试压。

3、精装修的管道也需要试压,而且很重要。试压主要是防止管道在使用过程中发生意外渗漏,如果做了精装管道没有试压,结果使用中渗漏了,损失会比较大。


请参考

楼层: 5
回答人:78840931 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/5 12:39:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

请问:高层住宅:1.给水管试压,是只有水井中主立管试压吗?从水表到每个户型用水点的那段水管需要试压吗?

问题补充:

若果开发商做的是精装修房,户内水管都铺好了,那么户内水管是不是也都要试压

需要进行试压检验。

 

都需要做水压试验的!严格要求地埋部分管道要带压浇砼保护层的;可以分段试验的,水表处检查不晒不漏即可,水表一般不可以打压的,避免损坏了!一般操作程序:立管安装试压,带压检查埋地管(打砼保护层时),安装水表配件,系统正常运行检查,无渗漏即可!有的业主要求交房时地埋给水管二次试验,如发生二次试压此段管道可记取压力试验,如无此要求,管道均不计取压力试验,此项工作在管道安装中已包含了!

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址