问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是否可以计算?

已解决  --    --  5个回答  8次浏览0
提问人48237307 - 泥土工 2级  举报  

吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是否计算?灯头盒盖板是否可以工程量?上海定额

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:工程,计算,灯具

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:还是12定额配电箱回路问题
下一个问题:下面的系统图中线管是那种敷设方式
最佳答案
楼层: 1
回答人:74001 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/20 17:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量应该计算并套“金属软管敷设”定额子母,该局部工程量未包括在灯具安置定额内。灯头盒盖板是不可以计算工程量, 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标因为灯头盒是按整套体例的,其中包括盖板;如果是原灯头盒该单独调换,要计算工程量并套接线盒盖板调换定额子母。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 5 条 普通回答
楼层: 2
回答人:56885221 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/20 19:01:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是 可以计算的呀;

楼层: 3
回答人:72962952 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/20 20:28:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
可查子目中没含就是依据。
楼层: 4
回答人:84314651 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/21 4:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是否计算要看具体灯具定额子目中是否包括金属软管确定,有的灯具定额子目包括金属或塑料软管比如'筒灯";有的没有包括金属或塑料软管。
楼层: 5
回答人:09642693 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/21 12:52:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按定额规定应该可以计算
楼层: 6
回答人:31530700 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/21 16:21:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是否计算?灯头盒盖板是否可以工程量?上海定额

答:软管工程量可以计算(包含管内穿线),灯头盒盖板工程量包含在灯头盒内(按套计算)。