送配电装置系统调试10KV以下交流供电负荷隔离开关

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人45126563 - 泥土工 2级  举报  

有5台10KV的高压柜,中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园是否要计取5次送配电装置系统调试10KV以下交流供电负荷断绝开关,还有我是审计方需要施工方出示调试申报么,或者说这个调试有申报么?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:交流,系统,申报

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:配电干线系统图中如未注明电缆是穿管子还是桥架,应按哪种计工程量
下一个问题:声光控灯头和声光控灯有区别
最佳答案
楼层: 1
回答人:30298476 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/22 6:41:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1 个断路器计1 个系统,1 台柜至少有1 个断路器,所以5 台柜计5 个系统是合理的,但得要乙方经监理或甲方代表签批过的调试记录(申报)。中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:88595429 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/22 11:50:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

隔离开关调试需要提供调试报告,5台10KV的高压柜如为一个供电系统,只计取一次。

楼层: 3
回答人:36420965 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/22 14:52:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
需要施工方出示调试报告。如果施工方不能出示调试报告就不计。正常情况高压柜都是由电器成套厂按成品出厂的,在厂出厂前已调试好的。
楼层: 4
回答人:24439974 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/22 23:57:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

高压柜调试按“台”计算,有5台10KV的高压柜,就要计取5次送配电装置系统调试10KV以下交流供电负荷隔离开关。

还有我是审计方需要施工方出示调试报告么,这个调试需要岀据调试报告。